请教各位前辈师傅:俺是刚入行的新新手 最近遇到一机主 空调是日本三菱前十年的中央空调 开机3小时后报错误代码41 功率模块温度过高  断电后加电隔两三个小时开机又能正确开机正常制冷! 隔天再次使用,开机闪红灯 同样报E41故障代码,导致外机不工作,只有内机工作。如果想使用只能再次断电,再加电又能制冷,正常工作两三个小时后又报E41.有时候断电重新加电后,开机只有室内机工作,外机不能启动!但开机时可以明显听到继电器的动作!十次能有八次可以启动外机 两次亮闪红灯 报E41 但是一旦启动了又能正常工作!根据故障代码 我给机主更换了新的功率模块。但是工作了几个小时后又出现了自动停机 遥控器亮红灯 报E41 机主生气了 不愿意。说我骗钱 ,技术不行。判断不准确!埋怨我让客户多花钱 ,还没有把机器修好。让我退钱,准备把此事发到网上去 ,并且告我 !亲爱的师傅们 我该怎么办 ?难道代码显示功率模块错误,有可能是别的设备引起的 不一定换了功率模块就正常了?非常恐慌,困惑!师傅们我该怎么办 ?
发表于 2016-8-7 14:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
不懂 把型号发上来
发表于 2016-8-7 14:36:31 | 显示全部楼层
修东西不能完全靠故障代码 自己要有思维
发表于 2016-8-7 14:42:47 | 显示全部楼层
自己判断错误没修好就退钱吧,适当收点人工费就好,代码只是提示故障范围,也许是主板问题呢
发表于 2016-8-7 15:00:30 | 显示全部楼层
10来年的空调,外机通风看看,是不是外机太脏了,不能出什么代码就换什么东西。
 楼主| 发表于 2016-8-7 22:19:48 | 显示全部楼层
谢谢师傅们
 楼主| 发表于 2016-8-10 23:29:46 | 显示全部楼层
以后可不敢乱还东西
发表于 2016-8-11 07:31:55 | 显示全部楼层
判断错误没修好你还能收钱?前几天修了一个三菱,内风机直流电机坏了引起烧电路板,上个维修工换了内机板不行还把新版烧了,又换了外机板,还不行,客户不愿让他修了,外机板也没拆走,也没收到钱,因为客户急着用,通过沟通,换成交流电机,改通用版,试机后正常
发表于 2016-8-11 08:41:42 | 显示全部楼层
我是无影,看你怎么钓?
发表于 2016-8-11 09:52:28 | 显示全部楼层
变频板的维修相当麻烦,有很多检测信号,和反馈信号,维修要宗合各种信息,我维修一个日立变频板,相当烦,你要跟用户沟通好了!那个日立变频板大部分贴片元件,我跑了3趟才修好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:53 , Processed in 0.059678 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表