空调抽真空

[复制链接]
发表于 2016-8-6 22:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大家一个抽真空的问题,老乡让帮忙移一台变频机,由于手头上410A用完思索再三决定用双保险,把高低压管全拧紧阀门不打开,加氟口接上表抽真空;完了又用排空法来了一遍。想问大家这样OK?你们有啥子好方法?
 楼主| 发表于 2016-8-6 22:35:04 | 显示全部楼层
我这样抽真空有用不?
发表于 2016-8-6 22:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
抽了真空为啥又排空?排空既改变了410的比例又减少了制冷剂的量,弄巧成拙。
 楼主| 发表于 2016-8-6 22:43:24 | 显示全部楼层
我这样抽空有用不?
发表于 2016-8-6 22:47:46 | 显示全部楼层
既然抽空了,怎么还排空呢!
你抽空的方法已经正确了!!!
发表于 2016-8-6 22:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
后面那步排空做了没有不做好,效果和没抽真空,直接排空的一样
发表于 2016-8-6 22:49:12 | 显示全部楼层
不知道就请个师傅搞,空调爆炸的新闻没看过吗?
 楼主| 发表于 2016-8-6 22:55:34 | 显示全部楼层
我说的排空法是高压管打开一点,用表排的,没把铜管拧松。
发表于 2016-8-6 23:00:47 | 显示全部楼层
R410A不能放出来,它是两种制冷剂混配制成。 放出来改变了比例,影响制冷效果。
发表于 2016-8-7 07:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
你这叫画蛇添足。