今天移机见到了R32制冷剂的空调。

[复制链接]
发表于 2016-8-6 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    朋友的公司,有些小的电气工作经常让我做。昨晚联系我,计划把新安装的空调外机从房顶上移下来,因为他公司租的房子,库房漏雨,出租方准备给库房加一层彩钢,才安装了半个月的空调就需要移机了。
     到了一看是R32制冷剂,不太了解,大概知道易燃 ,小心收制冷剂,拆了线路,在库房墙上固定空调支架,接好管路,用真空泵抽空,抽空的时候接好线路,断续抽了二十分钟,打开大小管阀,开机试验,一切正常。
发表于 2016-8-6 20:43:25 | 显示全部楼层
你与炸*弹擦肩而过啊,
发表于 2016-8-6 20:44:04 | 显示全部楼层
也没见什么复杂,32的制冷剂其它特性只能慢慢熟悉。
发表于 2016-8-6 21:04:40 | 显示全部楼层
兄弟,你抽真空能详细讲下不?
 楼主| 发表于 2016-8-6 22:14:02 | 显示全部楼层
抽真空很简单的,粗管阀接压力表阀,压力表阀后接真空泵,开启真空泵电源,看压力表指示下降,在打开压力表阀,压力表读数上升,然后缓慢下降,直到压力表读数不在下降,关闭压力表阀,后关闭真空泵电源,等待一段时间,压力表读数不上升就算抽真空过程结束。
发表于 2016-8-6 22:23:34 | 显示全部楼层
千万不要让空气进压缩机。。。抽真空也要到位
发表于 2016-8-6 22:42:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-6 22:47:16 | 显示全部楼层
我还没见过呢
发表于 2016-8-6 22:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
格力现在新机多数都是R32的,不用抽真空直接排空,跟R22一样!R32制冷制热效果的确很好~~
发表于 2016-8-6 23:35:51 来自手机 | 显示全部楼层