楼主: 海底青石

柜机空调 加长管 少40米,怎么个搞法?懂的详解

[复制链接]
发表于 2016-8-7 18:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
qq1027488382 发表于 2016-8-6 20:40
气管结霜都是冷剂不足吗?

是的!!!
发表于 2016-8-7 22:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-7 18:00
是的!!!

不明白为什么,不是多了气管结霜,少了液管结霜?
发表于 2016-8-7 23:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
这么长管路不坏压机也就怪了。
发表于 2016-8-8 01:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
内机散热会不会不好,脏不脏?
发表于 2016-8-8 02:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
是要追加氟利昂的!第二台要看数据!多大的机子?
发表于 2016-8-8 10:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
qq1027488382 发表于 2016-8-7 22:53
不明白为什么,不是多了气管结霜,少了液管结霜?

此时的压力对照你表上的温度看看是多少就明白了
发表于 2016-8-9 13:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结霜,粗管瘪了,内蒸发器脏堵,内风扇不动作
发表于 2016-8-9 23:05:41 | 显示全部楼层
你还是找个师傅修吧...
发表于 2016-8-10 00:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
管子加那么长,昂也要多加点要不然效果不好,我们做过加了56十米的管子,昂多加点效果很好,使用半年至今良好
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:22:25 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2016-8-8 02:25
是要追加氟利昂的!第二台要看数据!多大的机子?

两台空调的安装模式是一样的,第一台只是换了个压缩机电容 就启动了,室内效果很好(是个大厅),美的3P。外机粗管 压力很低  0.3MP。但是粗管运转一会 就结霜有时候就成冰了。 液管是六个的(加长的部分不知是多粗的),像这么长的管子,节流装置 还是在外机?这么长 六个的管 到了内机 压力 不就太低了么?而且 为什么粗管这个压力 会结霜 呢?