查看: 11487|回复: 14

配电柜烧保险故障

[复制链接]
发表于 2016-8-6 08:08:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台二用一备的消防泵控制柜,控制三台37KW水泵,近期出现不定时烧二次控制回路的保险的现象,检查控制回路没有漏电及短路等情况,并且正常启动后会一直运转,仅在启动初期或者停止以后再次启动时不定时烧保险,请师傅们帮助分析一下会是什么原因造成的?保险管已经换成10A的,还是会不定时的烧掉。求解!谢谢!
IMG_20160803_215323.jpg
IMG_20160803_214819.jpg
IMG_20160803_214826.jpg
发表于 2016-8-6 08:34:36 | 显示全部楼层
量二次回路的绝缘电阻,可能那里有击穿,量接触器线圈
发表于 2016-8-6 08:45:24 | 显示全部楼层
看看星三角启动时间继电器时间
发表于 2016-8-6 09:47:04 | 显示全部楼层
观察烧保险的时间是在星型启动期间还是在星/三角转换瞬间,重点看看星型启动接触器和延时继电器及其相关线路。
发表于 2016-8-6 13:57:31 | 显示全部楼层
电路图看不清。
发表于 2016-8-6 21:42:22 | 显示全部楼层
某只接触器有问题,接触器线圈或接线端子处震动搭铁。
发表于 2016-8-6 21:53:03 | 显示全部楼层
测二次回路,对地绝缘电阻。
发表于 2016-8-6 21:57:30 | 显示全部楼层
肯定有漏电的地方
发表于 2016-8-7 18:20:57 | 显示全部楼层
可能线路绝缘下降  测一下线路绝缘电阻  你的图纸不清晰 看不清楚
发表于 2016-8-7 18:37:00 | 显示全部楼层
应该是有接触不良地方