电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 学师求学

1.5p变频空调请教师傅们。。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-6 07:57
要么就是过流保护了

请问1.5P升至高频是多少安电流.我测过1P升到高频时电流可达5.6A哦
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
LP1003882247 发表于 2016-8-6 10:44
应该是保护了吧

到5A电流时,外机风扇不转,压机转成超低频,电流0.8A,不知是什么问题,隔5分钟又升频,到5A又停如此反复
发表于 2016-8-6 13:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
模块保护,开的久一点故障代码就出来了,要不连续按遥控器睡眠键四次也能调出来。
 楼主| 发表于 2016-8-6 15:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
大朋哥哥 发表于 2016-8-6 13:44
模块保护,开的久一点故障代码就出来了,要不连续按遥控器睡眠键四次也能调出来。

意思就是外机板故障咯!格力是三秒四次灯光键。
发表于 2016-8-6 17:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
学师求学 发表于 2016-8-6 11:15
请问1.5P升至高频是多少安电流.我测过1P升到高频时电流可达5.6A哦

我知道,但是在这个频率下,反馈的信息给cpu是否过流还有待查证
 楼主| 发表于 2016-8-8 01:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
问题己解决,更换外机电器盒一切正常·
发表于 2016-8-8 02:26:13 | 显示全部楼层
我碰到过一台凉之静的,就是这个问题,外机开停机频繁,半小时后显示H5,你换外机电控盒就可以了,新款电控盒已经升级了,老款已停产
发表于 2016-8-8 10:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
只要工作压力,这项温度正常,这个应该就换外机主板就是了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 07:24 , Processed in 0.048128 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表