    各位大师:本人十几年前做过空调售后,现几个朋友家的空调出现一些问题。一台长虹1.5P空调这几天突然制冷效果差(始终降不下温开机在风口出风确实不冷)叫我去查看,我到朋友家里(带着钳形电流表、F22去的)先是开机二十分钟看出水情况,内机出水少。打开内机交换器无明显结露。手摸内交换器不冻手!接着摸低压管温冷且结露水!初步判断不缺氟利昂(此机06年我装的新空调至今从来没有加过氟利昂)之前看过西安周涛老师的文章对照排查未果!先问题如下:1 、工作电流高于正常值铭牌标称额定电流为6.5A现测得8.9A  。2 外机高压管很热风机吹出的风也很热、低压管结的露水正常且凉!3 拆开外机壳子查看气液分离器结露均匀!4 按照周涛老师的方法测试压缩机压力、关闭细管截止阀,测回气管回气气压慢而且到不了负压!(难道压缩机串气了?高压管为何超高温?)收氟利昂久一点压缩机要过热保护停机!请问大师们此故障为何原因?
   
    另一朋友的格力2P定频柜机标注410A制冷剂的空调,也是最近制冷效果不好!此机买的二手空调在朋友手里使用一年多之前效果据朋友说很好在房间待久点都受不了很冷、最近说开半天只感觉一点凉快!叫我前去查看。我到朋友家的时候空调开了一个上午了,走进房间感觉出风口温度不是很冷(以人体的感觉当时是十一点左右且太阳大我走到朋友家已经满头大汗,一般正常的空调这个时候突然在空调风口吹在身上应该很冷似的衣服)。我测了下空调工作电流7.9A、在外机风口处感觉风不是怎么热。查看截止阀螺口连接处无漏油现象且接口干净管也装的正。用压力表测的低压工作压力为1.1MP(410A的低压工作压力当时环境温度32度)考虑到二手空调就放氟利昂重新加次试试!于是直接放氟(感觉奇怪又好笑放很大的气居然放了十分钟 我第一次遇到2P空调有这么多氟 我还开玩笑问朋友你自己是否加过氟,我朋友说师傅不在我哪敢 )放完氟后考虑到是410的机,接下来抽空十五分钟,要朋友拿来电子秤,我打算定量加(铭牌标注1.65KG)开机加好后等待十几分钟,测得电流5.1A。风口吹出一米多的白烟冷气。感觉应该效果不错!可是虽然吹白烟但在风口上感觉不冷?为何?在外机感觉外机风也不怎么热!怪哉!测得低压压力0.6MP!后来有事就走了要朋友试两天再给我打电话。再后来朋友告诉我说效果和之前差不多不怎么好
      至今还等我去解决呢。望大师指点一二。在此先谢过!呵呵打过西安周涛老师的电话求救,很遗憾周老师不接!
发表于 2016-8-5 21:47:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2016-8-5 21:49 编辑

第一台空调像四通换向阀串气了!
发表于 2016-8-5 21:48:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2016-8-5 21:50 编辑

第二台不知所云!
 楼主| 发表于 2016-8-5 22:01:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 bandit 于 2016-8-5 22:03 编辑
一代天骄136 发表于 2016-8-5 21:47
第一台空调像四通换向阀串气了!


请问四通阀串气高压很高低压收氟不干净么?之前忘记说了长虹机我人为的制热,内机也不是很热!
发表于 2016-8-5 22:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
第二台继续加410a加到管结露。效果就出来了。
发表于 2016-8-5 22:06:27 | 显示全部楼层
bandit 发表于 2016-8-5 22:01
请问四通阀串气高压很高低压收氟不干净么?之前忘记说了长虹机我人为的制热,内机也不是很热!

串气了高压怎么会高!四通换向阀串气,低压偏高,收冷媒收不干净!
 楼主| 发表于 2016-8-5 22:13:20 | 显示全部楼层
popiop126 发表于 2016-8-5 22:05
第二台继续加410a加到管结露。效果就出来了。

我定量加的,继续加岂不是多了?而且低压粗管已结露
 楼主| 发表于 2016-8-5 22:19:14 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-8-5 22:06
串气了高压怎么会高!四通换向阀串气,低压偏高,收冷媒收不干净!

低压不高0.56的压力,外机风很热!手摸散热器很烫,前提是风机风很大排除风机问题,散热器干净透过散热器背后可以看见风扇叶片,排除散热器脏堵!
 楼主| 发表于 2016-8-5 22:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bandit 于 2016-8-5 22:25 编辑

补充下:这两台机子内外风机风很大排除风机问题,散热器干净透过散热器背后可以看见风扇叶片,排除散热器脏堵!压缩机启动电容容量足数字表测过还代换过。朋友的长虹外机现在已被我改装换格力1.5的外机在使用效果良好,可以肯定问题在外机!
发表于 2016-8-5 22:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
我不知道什么是F22~战斗力吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:45 , Processed in 0.064583 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表