海信变频空调KFR-32G-77VZBP不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-5 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信变频空调KFR-32G-77VZBP不制冷。开机后,室内机吹风,室外机不启动,外风机也不转。故障代码5    求助
发表于 2016-8-5 13:03:37 | 显示全部楼层
查查外机220V有没有,300V,12V,和5V电压
发表于 2016-8-5 13:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
和三菱电机一个故障,压缩机绕组故障,外机板功率块损坏
发表于 2016-8-5 15:56:45 | 显示全部楼层
5模块保护............
发表于 2016-8-5 16:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
乍和我故障差不多
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:37:37 | 显示全部楼层
在内机测得NS线间 脉动电压在40—50V之间,LN线间有220交流电压
发表于 2016-8-5 20:49:38 | 显示全部楼层
是通讯故障
发表于 2016-8-8 23:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
0-15-24否则是通讯故障
 楼主| 发表于 2016-8-9 01:12:11 | 显示全部楼层

请问欧记家电服务部的师傅:0-15-24是什么意思?请赐教, 谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-9 01:25:50 | 显示全部楼层
情况汇总:海信变频空调KFR-32G-77VZBP不制冷。开机后,室内机吹风,室外机不启动,外风机也不转。故障代码5 。无论开机还是关机,测得内机SN间直流电压在22-25V之间波动;内机向外机送电接点LN间有时有220V电压,有时电压为0.   求助师傅帮忙指点。