移机后冰堵

[复制链接]
发表于 2016-8-5 12:44:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前儿,移个海尔58变频机,开始没注意堵不堵,开机收氟,拆机。客户运到新家,装机排空,试机,几分钟正常收钱,干下一家,客户上班关机走了,今打电话制冷不好,开机几分钟,高压管结霜,认为缺氟,补点不好发现压力为0,师傅有高招吗?
发表于 2016-8-5 12:54:45 | 显示全部楼层
会是膨胀阀问题,不是氟的事情。
发表于 2016-8-5 12:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
 有漏的地方吧
发表于 2016-8-5 13:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
移机之后冷媒漏的很多,动不动就能接到说,我才移的机就不制冷了,表一打,一看0~~~加冷媒,制冷效果良好,跟农户唠嗑半小时,看反应,没不良反应,收米走人!
发表于 2016-8-5 13:05:00 | 显示全部楼层
    这不大可能冰堵吧。
发表于 2016-8-5 13:18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-5 13:39:07 | 显示全部楼层
不换新铜,有时真不想移机。
发表于 2016-8-5 14:00:37 | 显示全部楼层
从哪里看出来是冰堵了?
发表于 2016-8-5 18:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
管有弯瘪了吧
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,机子冰堵,己修好