格力定频T迪50型柜机,有时开机一切正常,有时开机一分钟不到,就停..求大师们指教

[复制链接]
发表于 2016-8-5 07:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  格力空调型号;T迪50柜机,有时开机正常制冷,有时开机1小时候后就出现外机停转,内机待机指示灯闪烁,无故障代码显示,有时一开机就出现此故障,在此求老师们指导,谢谢,谢谢
发表于 2016-8-5 07:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下外机散热如何??
 楼主| 发表于 2016-8-5 07:37:32 | 显示全部楼层
谢谢,外机已清理干净,散热应该没问题,外管温包也换过,不起作用呢
发表于 2016-8-5 08:23:30 | 显示全部楼层
指不了,客户帖子
发表于 2016-8-5 08:28:30 | 显示全部楼层
有可能过流,或者有点堵1
发表于 2016-8-5 08:50:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-5 08:54:37 | 显示全部楼层
检查是不是过热过流保护呢?供电正常吗?传感器检查下
 楼主| 发表于 2016-8-5 09:55:57 | 显示全部楼层
谢谢,内外机通迅线,强电线正常,供电正常,电流待查呢,先谢谢老师们给的思路,着急啊
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:29:07 | 显示全部楼层
测量了一下,运行时的电流在6A左右变化,外机标示最大输入电流18A,在停的瞬间电流也没大的变化,
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:22:41 | 显示全部楼层
出现以上故障时,遥控关机再开机不启动,还是一直闪烁,拔下插头再插上就启动,一会又进入故障,求各位老师们给点思路吧,谢谢