查看: 2872|回复: 10

2P柜机老是出现过热保护

[复制链接]
发表于 2016-8-3 20:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教个问题   我最近修的2P柜机老是出现过热保护  高压管烫手  有的四通阀也改了  有的毛细管也换了 甚至压缩机都换了 【机器也不脏,都抽空了,简单用氟冲了】还是故障依旧  请您赐教
发表于 2016-8-3 21:05:24 | 显示全部楼层
高低多少  堵了
 楼主| 发表于 2016-8-3 21:13:36 | 显示全部楼层

低压0.5 高压测不了
 楼主| 发表于 2016-8-3 21:14:04 | 显示全部楼层
红卡儿 发表于 2016-8-3 21:13
低压0.5 高压测不了

电流略高  7.5
发表于 2016-8-3 21:17:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-3 21:20:16 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-3 21:17
https://www.dzdu.com/thread-251297-1-1.html

我看见您的帖子了   关键是空调制冷挺好的  就是热保   出风口能降到0度以下【红外温度枪测】  就是高压管烫手
 楼主| 发表于 2016-8-3 21:22:22 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-3 21:17
https://www.dzdu.com/thread-251297-1-1.html

前段时间碰到过两台LG的柜机 长虹柜机一台  今天又是三星柜机   现在都怕柜机了  求指点
发表于 2016-8-3 22:03:03 | 显示全部楼层
红卡儿 发表于 2016-8-3 21:20
我看见您的帖子了   关键是空调制冷挺好的  就是热保   出风口能降到0度以下【红外温度枪测】  就是高压 ...

检查一下过滤器毛细管组.................
发表于 2016-8-3 23:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-3 22:03
检查一下过滤器毛细管组.................

周老师 麻烦帮我指点下   我的是海信1.5变频空调
 楼主| 发表于 2016-8-5 23:17:51 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-3 22:03
检查一下过滤器毛细管组.................

周老师  请问变频压缩机阻止全是0   对吗  还是压缩机已损坏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:31 , Processed in 0.061305 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表