楼主: 快修on

格力3p柜机运行几个小时压机保护不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-20 16:07:02 | 显示全部楼层
热保护如果排除外机脏,排风扇正常,氟利昂不多的情况下,压缩机问题比较大
发表于 2016-8-21 11:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
快修on 发表于 2016-8-20 14:45
最后查到是电源线老化

得到解决就行了
发表于 2016-8-21 11:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
快修on 发表于 2016-8-20 14:45
一切正常  最后查到是电源线老化,更换解决

电源线老化?那个电源线?客户家总线?空调总线?内外机连接线?
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-21 11:55
电源线老化?那个电源线?客户家总线?空调总线?内外机连接线?

客户家插座线
发表于 2016-8-23 15:51:30 | 显示全部楼层
电压降的太狠了,所以电流慢慢大