此机型号KFR-51W/BP2N1-C190
现场检测电压215伏,测量模块良好,整流桥正常,开机外风机起,压机不起,测得压力电流1.6安,去压机三相频率50Hz.应该对压机有输出,就是不起,本人诊断为压机故障,由于忘了测量300伏所以有不确定,有没有高人指点,有没有类似的见解,谢谢
发表于 2016-8-3 12:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
P1应该是模块坏的可能性较大
发表于 2016-8-3 12:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
更换外机电控。
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
maoyafeng 发表于 2016-8-3 12:29
P1应该是模块坏的可能性较大

可是二级管档测量正反都正常啊
发表于 2016-8-3 12:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是外机主板坏要么风机电容坏,如果直流风机就没办法了只能换外机主板
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
871966180 发表于 2016-8-3 12:38
一般都是外机主板坏要么风机电容坏,如果直流风机就没办法了只能换外机主板

,外风机没问题,运转正常,就是压机不起,去压机的三根线均有电流1.5安左右,然后持续半分钟就没有了,反复如此
发表于 2016-8-3 13:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
美的p1高低压保护,是不是电压过高?
发表于 2016-8-3 13:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种可能外机直流风机失速,更换外机控制器
发表于 2016-8-3 16:59:20 | 显示全部楼层
外机板电压取样电路故障,能修就修,不然抓紧换版
发表于 2016-8-3 17:08:37 | 显示全部楼层
压力电流1.6安,

压力都用安培 作单位了啊  你可真是高手,特高那种