一台志高定频3P柜式空调能开机但是无论是在制冷状态还是在制热状态,室外机和室内风机均不工作。于是马上查室内外机风扇和电磁阀等部件全部都正常。
在检查电路板时有了新发现,继电器没动作,测了继电器线圈两端无12V电压。经过仔细查找发现CPU已向ULN2003的7脚送出(有5V电压)指令。现初步估是ULN2003损坏了。
ULN2003为七达林顿管阵列驱动集成块。8脚接电源,9脚接地,1~7脚为信号输入端,0脚为输出端。此故障可能是由于该集成块内部达林顿管与12V电源短路所致。更换ULN2003后,故障排除了。
IMG_20160802_191647.jpg
IMG_20160802_191434.jpg
IMG_20160802_191626.jpg
IMG_20160802_191613.jpg