   学空调也差不多两年,由于在南方很少修冷暖机。
   今天接到一台空调说响,去到上门检查,是冷暖机。声音是运行制冷时听到有丝丝声。调到送风模式声音就没有了。天气热我们这里调不到制热。试不了制热模式有没有声响。
   这样子,可以定为,为制冷系统故障,出到外机。声音更明显了,除了,风机,压缩机运行声音外,雪种在里面运行时的声音,就像漏雪种喷出来那样在一两米外能听到。测雪种压力,达到7.5KG有点高了。放到5.5GK,依然声音依旧。
   内风机,铜管是直插到外面的大约也是2米管。检查弯曲的地方没有折。问用户以前有没有这种声音,他说,前几天到外地去了。昨晚才发现有这样子的声音。
   由于冷暖机不熟悉,初步判断为,四通阀,或单向阀坏了。或串气的可能,但又不知道怎么去测他是否是串气,不知道师傅们有没有过这样子的故障?
发表于 2016-8-2 10:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀坏的话摸回气管管子温度能判断
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:59:42 | 显示全部楼层
13915201007 发表于 2016-8-2 10:49
四通阀坏的话摸回气管管子温度能判断

回气管,不凉,不结露,管子中间我拆保温棉模也不凉,只比常温低一点
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:59:57 | 显示全部楼层

?????????
发表于 2016-8-2 11:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
管扁,直接查内外机大小连接管。
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:06:58 | 显示全部楼层
大朋哥哥 发表于 2016-8-2 11:01
管扁,直接查内外机大小连接管。

除了内风机不拆开看弯头的地方,内风机的管了是直出去的。出去有两个有两个弯点都拆开看了不折。人家之前用都没事的啊
发表于 2016-8-2 11:36:04 | 显示全部楼层
更换四通阀吧!
发表于 2016-8-2 11:39:15 | 显示全部楼层
管路扁了,哪里声音最响查哪里
发表于 2016-8-2 11:59:46 | 显示全部楼层
我也碰见一例,空调没移过  铜管没扁的地方。外机有明显气流声,正常空调没这种声音,因为太忙没细看
发表于 2016-8-2 12:13:55 | 显示全部楼层
如果管子没瘪 就是四通阀或压机窜气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 03:38 , Processed in 0.062222 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表