求教各位工厂用的冷水机 高压保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:52:59 | 显示全部楼层
张富仁 发表于 2016-8-9 07:10
如果它的代码是高压保护,结合水温调整散热或适当调高压差开关。

调整散热?冷凝器是那种一体式的卧式水冷哎,不知道怎么调 然后就是当时喊我去看时候是我们这最热的几天,平均气温38度,我去了之后的这几天就凉快了2333 平均三十二三度顶天了
发表于 2016-8-9 08:17:35 | 显示全部楼层
冷却水流量不足,冷却塔风扇不转,布水器不转,冷却热交换器需要清洗。
发表于 2016-8-9 23:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
明显散热差了点。有水渍了吧。
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:04:35 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2016-8-9 23:34
明显散热差了点。有水渍了吧。

冷凝器吗?卧式一体冷凝器 如果有问题怎么清洗? 一共两台接一个水塔 另一台很正常
发表于 2016-8-25 11:07:24 | 显示全部楼层
排气压力高与两点有关:一、冷凝器冷却效果不好(水温,流量,脏赌等);二、有不凝性气体。你的情况应该是冷却水温度高,冷凝压力高,排气压力高。
发表于 2016-8-25 16:30:46 | 显示全部楼层