电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4442|回复: 15

求教各位工厂用的冷水机 高压保护

[复制链接]
发表于 2016-8-2 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    工厂用的冷水机,电流7a左右 高压2.0 低压0.4 开停机都正常,水温降的也挺快,询问客户说是下午时候跳代码更频繁,然后如果当时设定是水温是16度 调到18度,跳的就不会那么频繁,明显是散热不好的节奏,可是我看了下他的冷凝器是卧式水冷冷凝器,进出的水也都正常。

    现在就是让客户继续使用,出故障跳代码再找我,顺便让他弄了个风扇对着压缩机吹,修家用空调稍微多点,冷水机还是第一次碰到,所以想请教大家这个高低压正常不?我感觉低压低了点 高压又好像高了点,r22的系统,节流直接是毛细管,没有膨胀阀,还算简单的系统,有没有可能是缺氟造成回气不够压机温度高跳代码保护?可是我手摸回气管到压缩机上面也是有结露的 这个没有气液分离器 回气管直接到压缩机的。
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:51:09 | 显示全部楼层
另外请教下哦,高低压管上分别分出一根毛细管到一个长方形小盒子上 盒子里是两个拨码开关一样的东西。。这是个啥东西?我感觉就是检测高低压的,机械式的,当时手脏没拍个照。。
发表于 2016-8-2 10:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengyubo 于 2016-8-2 10:37 编辑

2.0高压会跳,可短接高压开关试试,没有冷水塔吗?
发表于 2016-8-2 10:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
天气热了压控高压保护?
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:47:58 | 显示全部楼层
fengyubo 发表于 2016-8-2 10:36
2.0高压会跳,可短接高压开关试试,没有冷水塔吗?

外面有个冷水塔 另外一个房间的也有台冷水机也是接上面的 那个就不会跳保护 但是那台个房间的散热好一点
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:49:15 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2016-8-2 10:56
天气热了压控高压保护?

我上午去的,没发现问题,水温调到14度一样能降下来 而且不跳故障代码
发表于 2016-8-2 12:27:00 | 显示全部楼层
随心所欲115 发表于 2016-8-2 09:51
另外请教下哦,高低压管上分别分出一根毛细管到一个长方形小盒子上 盒子里是两个拨码开关一样的东西。。这 ...

高低压保护器吧
发表于 2016-8-3 20:13:25 | 显示全部楼层
楼主你都没说冷水机的制冷对象是什么      是给设备降温?还是其他?
发表于 2016-8-9 07:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果它的代码是高压保护,结合水温调整散热或适当调高压差开关。
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:48:24 | 显示全部楼层
437410775 发表于 2016-8-3 20:13
楼主你都没说冷水机的制冷对象是什么      是给设备降温?还是其他?

把水温降到16度然后循环给设备降温的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 06:35 , Processed in 0.060227 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表