大金VRV制冷效果差,各内机始终风速低速运转?

[复制链接]
发表于 2016-8-2 08:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 学习还是学习 于 2016-8-2 08:18 编辑

大金VRV制冷效果差,各内机始终风速低速运转,主机压力不稳定一台变频,二台定频,二台定频只运行5分钟左右就停机了,定频启动时压力反而向上走,求助?谢谢高手指教!
发表于 2016-8-2 08:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-2 08:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
定频机运行时的压力如何,稳定吗
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:04:42 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-2 08:53
定频机运行时的压力如何,稳定吗

压力往上走,不太稳定。
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:05:37 | 显示全部楼层
变频压力基本稳定,只是定频启动后压力往上走,11台内机都低速运作,外机冷凝器刚清洗过。谢谢指教
发表于 2016-8-2 10:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
说了那么多 怎么没有高低压数据 02液管温度  变频回气管凝露不....
发表于 2016-8-2 19:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习还是学习 发表于 2016-8-2 09:04
压力往上走,不太稳定。

定频的也往上走??观察一下储液罐
发表于 2016-8-2 21:12:40 | 显示全部楼层
这个修起来有点麻烦,如果超配会这样的现象,不知道当时有没有增加室内机。
这款应该是V3几年前的设备了。不知道运行一段时间会不会报故障。确认没有超配的情况下,屏蔽下定频压缩机,开一两台室内机看看会不会正常。检测高低压传感器。各个热敏电阻是否正常,有条件的可以替换新的热敏电阻。
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 学习还是学习 于 2016-8-3 08:15 编辑
北方的雪人 发表于 2016-8-2 21:12
这个修起来有点麻烦,如果超配会这样的现象,不知道当时有没有增加室内机。
这款应该是V3几年前的设备了 ...


谢谢指教!怎么屏蔽定频压机?已运行了4年了,以前都好的就今年出问题了。
发表于 2016-8-3 08:58:06 | 显示全部楼层
R410的吗,漏雪种了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 22:34 , Processed in 0.062584 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表