楼主: 面向大海66

三菱电机中央空调,部分房间不制冷,

[复制链接]
发表于 2016-8-4 11:02:57 | 显示全部楼层
缺氟,系统制冷剂泄漏了。中央空调不存在这么多内机同时报警的。
发表于 2016-8-4 13:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
新空调?找售后呀!!!
发表于 2016-8-7 20:13:04 | 显示全部楼层
VRV有报警吗?如有,代码?
发表于 2016-8-7 20:50:49 | 显示全部楼层
中央空调得不偿失,如果漏水了,整个装修就完完了,还是用分体式好,想扔就扔,中央空调你扔都无法扔
 楼主| 发表于 2016-8-10 09:15:19 | 显示全部楼层
@超级战舰,没有报警,上周重新试了试,感觉又都是制冷的。只是制冷的效果没有挂壁机好。
之前是不是因为天气太热的关系啊?
发表于 2016-8-11 12:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
室外机是不是配小了。。。
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:49:28 | 显示全部楼层
昨天出现了个错误代码,U7,我查了一下说明书,U7:因排气温度低引起的过热度异常。制冷剂管路或连接线错误链接;请问哪位大师,这个问题一般严重吗?
发表于 2016-9-18 06:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
你先找幫你
发表于 2016-9-18 06:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
這是三菱電機菱耀系列,線一定要接對,你移機回收了冷媒嘛?這種機器定量加就行,不要家太多。
发表于 2016-9-18 09:26:58 | 显示全部楼层
还是挂机简单,         