三菱电机中央空调,部分房间不制冷,

[复制链接]
发表于 2016-8-1 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里刚刚装修好,中央空调选了三菱电机的。这两天去房子里试了一下,发现空调不部分房间不制冷,而且制冷的房间,感觉还是原来的挂室机小效果好。
三菱电机的配置:外机 MXZ-8A160VA-S,内机:MEXZ-SK60VAD-S,一台;MEXZ-SK35VAD-S,三台;MEXZ-SK25VAD-S,一台。分歧盒,PAC-AKC50BC;总共是1托5.
现在发现外机运行时,MEXZ-SK60VAD-S,这台内机出分风不制冷。把这机器关掉,另外有一台SK35VAD也不制冷了。而且整理所有机器的制冷效果感觉一般。
中间装修中有台内机移位移了一下,发现原来保压得表上有点漏气。

请哪位大师指点一下,这个可能是什么原因,难道是漏氟吗?还是有其他的原因。

发表于 2016-8-1 21:02:58 | 显示全部楼层
三菱电机好象有分岐箱的,是不是相对应的控制线接错了。
发表于 2016-8-1 21:41:39 | 显示全部楼层
这样的空调  以后维修麻烦死     维修费也贵      还是挂机实在点
发表于 2016-8-1 22:12:44 | 显示全部楼层
你全开就会制冷了,找回安装的帮你对上号就可以了
发表于 2016-8-1 22:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
自己查线路
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:20:50 | 显示全部楼层
始终感觉制冷效果一般,还是原来的挂机效果好。
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:22:38 | 显示全部楼层
5台机器,有两台不好。好的机器,开了一个小时,显示温度还是29度。是不是漏氟了啊?

发表于 2016-8-3 22:54:47 | 显示全部楼层
安装这机真的是三分质量七分安装,装种机尽量装大一些,基本都 是在天花底,比装挂机的空间要多,找没有经验的去做这种机一定得不到理想的效果。
发表于 2016-8-3 23:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
外机配小了点,不同时全开没什么影响,控制线有错的',氟够不够
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:10:04 | 显示全部楼层
昨天晚上又去试了,现在有2台效果是好。另外3台出来的都是自然风。不知道主要是什么原因?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:25 , Processed in 0.062048 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表