电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: ww5063128

求助;请高手讨论赐教:在三相四线制供电系统中,零线接地与不接地各有什么优缺点?

[复制链接]
发表于 2016-8-4 15:56:18 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-4 08:28
感谢您的回复!
其实我感觉在TN-C系统中,三相负载不平衡时三相的电压也是有高低区别的,用数字电压表测三 ...

你说的对,中性点接地是能牵制电源测中性点的偏移,在负荷侧因负荷大小不等和线路电阻的纯在,造成三相电压还是有差别的,并非理论上正三角型。不是不能改善,而是不让它完全受负荷的影响。对于单项触电,你感觉也是对的,但不应该说是中性点接地造成的,而是因为火线对设备外壳漏电或者人接触到带电体,中性点不接地,就是为了增加地对火线的电阻,从而降低了人触电时的接触电流。你只要百度一下隔离变压器的作用就好
发表于 2016-8-5 11:14:07 | 显示全部楼层
变压器中性点接地一是避免三相负荷不平衡时零线带电,二是给剩余电流动作保护器提供通路,当设备漏电或人身触电,保护器及时跳闸保证安全。零线是不允许重复接地。接地和接零是两个完全不同概念。
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:28:10 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2016-8-5 11:14
变压器中性点接地一是避免三相负荷不平衡时零线带电,二是给剩余电流动作保护器提供通路,当设备漏电或人身 ...


请大家正面回答我的问题:在一个正常运行的TN-C系统中,如果只是断开变压器次级中性点及零线的接地线,其它都不变的话,这个系统能正常运行吗?如果能,它的优缺点各是什么?
如果不能,请讲出道理。大家可以参照TN-S,TN-C-S,TT等等多种系统的特点来讲话。谢谢!
发表于 2016-8-6 14:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-3 20:06
而我想说的系统如下,第一,它能不能正常运行?第二,它有什么优、缺点?
请大家指教。

只能说在安全不完善下运行,首先漏电保护器不能装设,人身安全达不到有效保护,在者,等电位没有连接,中性点对地有可能产生危险电压。
 楼主| 发表于 2016-8-6 18:53:28 | 显示全部楼层
维修往事 发表于 2016-8-6 14:46
只能说在安全不完善下运行,首先漏电保护器不能装设,人身安全达不到有效保护,在者,等电位没有连接,中 ...

我在想,中性点不接地,相线和零对地不构成回路,相线及零线对地会有电压吗?假若人体站在地面上单手触及相线或零会有电流吗?
发表于 2016-8-8 11:51:56 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-2 08:41
感觉你说的不完全对,在一个完全不接地的系统中,零线对地能够测出电压来吗?表示很大的怀疑。

所谓完全不接地的系统,基本不存在,因为无论如何,市电都是经过变压器过来的,无论如何,变压器的中点都 是接地的,地零一体
发表于 2016-8-9 01:44:41 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-5 11:28
请大家正面回答我的问题:在一个正常运行的TN-C系统中,如果只是断开变压器次级中性点及零线的接地线, ...

肯定的回答能正常运行,有点:节约了接地成本,提高了对地绝缘,降低了触电电流。缺点,一旦设备某一项对外壳绝缘损坏时,保护不能动作,使设备外壳带上危险电压
发表于 2016-8-10 17:43:21 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2016-8-5 11:14
变压器中性点接地一是避免三相负荷不平衡时零线带电,二是给剩余电流动作保护器提供通路,当设备漏电或人身 ...

零线是不允许重复接地.这句话是什么意思?我认为重复接地是有很大的好处,只是接地的线径不能过小。不然在三相四线制线路中零线出现故障怎么能保持单相电压的稳定?只有隔离变压器的零线是不接地的,公用或专用(指单位自己专用的)都要重复接地。

 楼主| 发表于 2016-8-11 20:45:24 | 显示全部楼层
到现在我才算明白,我所设想中性点不接地的系统其实就是古已有之的IT系统!
IT.jpg
发表于 2016-8-12 18:51:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 13:59 , Processed in 0.058713 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表