电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9854|回复: 30

求助;请高手讨论赐教:在三相四线制供电系统中,零线接地与不接地各有什么优缺点?

[复制链接]
发表于 2016-8-1 20:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 983953252 于 2016-8-1 20:34 编辑

请高手讨论赐教:

1、在三相四线制供电系统中,零线接地与零线悬空不接地各有什么优缺点?
2、如果零线不接地,是不就不会产生人体的单相触电和跨步电压触电?
敬请高手指点,不嘻勿喷!
发表于 2016-8-1 21:47:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-1 21:48 编辑

地线作用是保护,
零线属于中性线,变压器中的星形点
零线不接地,变压器输出的A、B、C三相负载不平衡时,单相用电设备中,零线(中性线)可能不是零电位。
偏差过大,也可能会烧坏家电

地线本来就是起保护作用的,零线接地的好处就是永远保持,零与地同电位。使中性点电压永远不会偏离,起到保护家电的目的


说的不对的地方 请高手赐教
 楼主| 发表于 2016-8-2 08:41:09 | 显示全部楼层
感觉你说的不完全对,在一个完全不接地的系统中,零线对地能够测出电压来吗?表示很大的怀疑。
发表于 2016-8-3 18:12:10 | 显示全部楼层
在低压供电中,TN-C系统就是零线接地TN-S系统就是零线不接地,优缺点书上说的很清楚,篇幅很长在此不在从述。但有一点你要知道无论是TN-C系统还是TN-S系统,在变压器的出口端中性点都是接地的,并且接地电阻不大于4欧(规定:避雷器的引下线,变压器的外壳,低压侧中性点接在一起接地,叫三位一体接地)。这就牵扯到你的第二个问题了,另外跨步电压是指火线接地,接地点端到远处电压逐渐降低,人在接近接地点时,俩脚之间的电压(即跨步电压,)。很重要的一点是跨步电压一般指高压系统(10KV以上中性点不接地系统),在高压系统中,接地故障点至人的安全距离一般是室内4米,室外8米
发表于 2016-8-3 18:15:38 | 显示全部楼层
补充,三相四线制系统一般指低压供电系统
 楼主| 发表于 2016-8-3 18:21:40 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2016-8-3 18:12
在低压供电中,TN-C系统就是零线接地TN-S系统就是零线不接地,优缺点书上说的很清楚,篇幅很长在此不在从述 ...

十分感谢您的回复!
那么如果上述2个系统的中性点都必须接地的话,那么零线肯定都是从变压器的中性点引出的,它们的区别在哪里呀?
请简述2系统的区别,谢谢!
发表于 2016-8-3 18:55:01 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-3 18:21
十分感谢您的回复!
那么如果上述2个系统的中性点都必须接地的话,那么零线肯定都是从变压器的中性点引 ...

在TN-C系统中,从变压从中性点引出一根线,即零线,与其它三根火线组成三相四线低压供电系统,这跟零线即使工作零线也是保护零线,为了预防零线断线后对低压电器造成损害,这跟零线要在规定的地方做重复接地。在TN-S系统中,从变压器中性点引出两根线,一是工作零线(N线)一是保护线(PE线,这跟线是黄绿双色线),这两根线从引出开始就不在接触,N线不在接地,PE线不允许在过开关或者熔断器。TN-S系统就是三相五线制系统,它比三相四线系统的优点,书上说的很多。在TN-S系统中,单项回路要用三根线
 楼主| 发表于 2016-8-3 18:57:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2016-8-3 19:06 编辑

经过学习我似乎明白了一点点,TN-S系统是三相五线制,TN-C系统是常见的三相四线制,它们在变压器次级的中性点都是可靠接地的。我的问题是:在局部(比如说就是一台反文旁虫立的变压器)范围内,是不是可以实行这样一种三相四线制的系统,除了变压器外壳、避雷器接地外,中性点不接地,其他部分都与TN-C系统相同。
换而言之,在一个正常运行的TN-C系统中,其它接地都不变,只是把中性点的接地线断开使其悬空,零线照常引出去,系统可以正常运行吗?三相负载平衡会怎样?不平衡又会怎么样?
因为我《电工学》学的很粗略,还请高手门不要笑话我无知无畏哈。
发表于 2016-8-3 18:59:24 | 显示全部楼层
在低压系统中,用户是不能做到零线不接地的,有特殊要求的设备一般用隔离变压器来实现零线不接地的效果
发表于 2016-8-3 19:16:57 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-8-3 18:57
经过学习我似乎明白了一点点,TN-S系统是三相五线制,TN-C系统是常见的三相四线制,它们在变压器次级的中性 ...

一些有特殊要求的单位,通过隔离变压器,就是实现你说的这种系统。2008年北京开奥运会时,奥组委的一些设备就有这样的要求,当然可以正常工作。在有单项回路的供电系统中,三相不平衡是正常现象,虽然在敷设线路时尽量做到三相平衡,那只是一个理想罢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 08:27 , Processed in 0.064575 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.