急求助变频空调压力高

[复制链接]
发表于 2016-8-1 20:12:58 | 显示全部楼层

你呀 真逗人

200mpa 比氧气瓶压力还大呀!

氧气瓶才13mpa呀
发表于 2016-8-1 20:17:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-1 20:23:57 | 显示全部楼层
先不管它也可能是因为漏制冷剂把冷冻液漏掉了,加制冷剂进去造成压力过高,四通阀串气,或者压缩机卡缸,先把所有的安装工序做完,放一天不通电,第二天再去还是这样那肯定是压缩机 嗝屁朝梁可
发表于 2016-8-1 20:28:14 | 显示全部楼层
还得加强学习啊,基础差太远,努力啊
发表于 2016-8-1 20:31:33 | 显示全部楼层
你这变频不是410A吗?
发表于 2016-8-1 20:35:20 | 显示全部楼层
楼主你这表最高也就2.5兆帕 何来200兆帕呢
发表于 2016-8-1 20:42:14 | 显示全部楼层
福安家电维修 发表于 2016-8-1 19:35
最后我把外机大小链接管接头都卸掉,运行机子发现压缩机进气口都不会吸,排气口就一点点气,用手指压住几 ...

压机找马克思去了。
发表于 2016-8-1 20:46:46 | 显示全部楼层

你知道200MPA是每平方厘米多少压力吗?典型的无理论基础 师傅
发表于 2016-8-1 21:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
2千千克的压力,能把人吓死哦!
发表于 2016-8-1 21:10:44 | 显示全部楼层
一 个多是高,压机四通阀都有可能 。