螺杆机结霜了

[复制链接]
发表于 2016-8-1 15:19:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这个螺杆冷水机组压缩机结霜了,是不是蒸发器堵了?
UC_Photo_001.jpg
UC_Photo_002.jpg
UC_Photo_003.jpg
UC_Photo_004.jpg
UC_Photo_005.jpg
UC_Photo_006.jpg
发表于 2016-8-1 15:43:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 FCY1187 于 2016-8-1 15:49 编辑

结霜的原因一般有截流,制冷剂过多,缺少制冷剂。
发表于 2016-8-1 16:13:39 | 显示全部楼层
你这设置太低了吧,出水都零下2.5度了.
发表于 2016-8-1 16:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是冷冻水少了?出水温度能达到零下2.5度,不知道你这机组是做什么用途的。添加的是什么冷媒?
发表于 2016-8-1 16:25:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-1 16:37:18 | 显示全部楼层
一般冷冻水温7度,你的温度设那么低?正常时低压0.6mp高压1.5mp左右(R22冷媒)
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
蘑菇厂里给蘑菇降温的,有时要3度多菇房,刚接触不太懂.R22制冷剂,
发表于 2016-8-1 18:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
长见识了   没有遇到过
发表于 2016-8-2 10:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
漏冷媒了,排气过热温度高,蒸发器小温差大于4度了。
发表于 2016-8-2 10:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
再不查漏机组可能就会开始跳低压了。不知道楼主哪里的