电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 叽咕哩

低压管外结冰

[复制链接]
发表于 2016-8-1 15:17:37 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题,室内机出风口处有轻微的结霜现象,外机低压处结霜严重,打开外机上盖发现四通阀处两根管子结霜严重,回气储液罐也结霜严重,制冷效果杠杠的,过滤网没有发现脏的现象,查看管路没有发现窝憋的现象,到底是什么原因呀,初步怀疑是系统堵 ,但是怎么处理呀期待大师明示,
发表于 2016-8-1 15:48:54 | 显示全部楼层
处理过二次这样的故障,都是一样的毛病------内热交脏堵。故障现像是开机吞云吐雾,貌似效果杠杠的,五分钟左右粗管开始从压机往外拉霜,十几分钟后内机霜保护,然后停机,再过几分钟又开机,周而复始。感觉上了年纪的机器清洗过滤网的同时也要考虑到内热交背后的灰尘,如果不是内热交的问题,粗管瘪是很高的概率。。。
发表于 2016-8-1 16:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
我估计也是折了,或者堵了!一般都是高压管结霜,低压管干燥!愚见
发表于 2016-8-1 17:50:30 | 显示全部楼层
内热交和粗管结霜,无外乎一下几种情况:一是内热交进风网太脏,内热交阳面、阴面过脏。二是内机轴流风机不工作或是转速太低。三是内热交到压机进气口间管路微堵或是有握憋。四是个别情况下系统缺氟。
发表于 2016-8-1 18:06:08 | 显示全部楼层



是喝多了吧,或者是该清灰了,试试吧
发表于 2016-8-1 23:44:30 | 显示全部楼层
管憋阀
发表于 2016-8-2 12:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
搞定没有啊,兄弟??等你回复呢
发表于 2016-8-2 13:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2016-8-1 14:46
我手头也有一台这样的,但是用户说制冷效果,停开机都很正常,效果特别好,内机也不漏水,低压压力0.25Mpa ...

我修的跟你的一样,把内机交换器洗一遍就好了
发表于 2016-8-2 13:30:49 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2016-8-1 14:46
我手头也有一台这样的,但是用户说制冷效果,停开机都很正常,效果特别好,内机也不漏水,低压压力0.25Mpa ...

效果都正常,你管它做什么???
发表于 2016-8-5 07:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器堵塞……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:24 , Processed in 0.055071 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表