海信变频空调KFR-26W/27BP 电流5.几,然后外机停机了一会又自动开机

[复制链接]
发表于 2016-7-31 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2016-7-31 22:03 编辑

上次修的海信变频空调KFR-26W/27BP 外机板 RZA-4-5174-447-XX变压器坏了,换变压器好了,用差不多一个月,现在一开机,可以制冷,但是当电流到5.几时就外机停机保护了,(内机一直开的无故障代码显示),过一会就又自动开机,一分钟后就又停机,要是拨电开机,可以开到10分钟多,雪种R22的。压力5KG 左右,有时上升到6KG,开机10分钟左右电流从1.0到5.几时,压力反而变小了点才4.几KG, 这时停机了,当电流上升时,压缩机的UVW  两两之间的电压也是89V`-140V 外机不是很脏的。这个是不是变频模块有问题,还是压机有问题了,
发表于 2016-7-31 22:07:00 | 显示全部楼层
变频机上面都有一个温度保护的,你把他们两个线短接
 楼主| 发表于 2016-7-31 22:31:55 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-7-31 22:07
变频机上面都有一个温度保护的,你把他们两个线短接

是不是变频模块那里有一个温度保护的,没看到的。好像外机主板有一个温度探头的,
 楼主| 发表于 2016-8-4 19:34:41 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-7-31 22:07
变频机上面都有一个温度保护的,你把他们两个线短接

好像没有看到的,。