楼主: 401131270

奇怪的星三角

  [复制链接]
发表于 2018-1-28 10:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2018-1-27 20:19
确实没有遇到过您说的这情况,星启正常,转角后光哼不转倒是经常遇到的。星正转,角反转这是非常危险的 ...

是的!要不然怎么会说是人为故障呢?那肯定不会按照常规接线的啊!
这台设备的图纸我还保存着呢!这是一台单螺杆空压机,控制器用的是深圳普乐特的,发过来给您看一下。
U篎
发表于 2018-1-28 11:46:51 | 显示全部楼层
后学常涛 发表于 2018-1-28 10:16
是的!要不然怎么会说是人为故障呢?那肯定不会按照常规接线的啊!
这台设备的图纸我还保存着呢!这是一 ...

谢谢您。这种空压机我们公司一共有三台。

人为制造故障那可真可恶。
发表于 2018-4-23 00:23:32 | 显示全部楼层
封星转三角你把线接反相了,你快听到BOOM一声了
发表于 2018-4-23 00:27:23 | 显示全部楼层
雅马哈250 发表于 2018-4-23 00:23
封星转三角你把线接反相了,你快听到BOOM一声了

电工不能马虎,为了家人着想,为了自己着想,这种情况,要么电路图有问题,要么自己有问题,配好箱后一定要仔细检查,以免上电后造成事故
发表于 2018-4-26 14:57:34 | 显示全部楼层
在接触器上换线
发表于 2018-5-2 22:25:29 | 显示全部楼层
高手。。。