主电路在切换后需更换相序。
发表于 2017-2-12 21:59:21 | 显示全部楼层
电动机星型启动转换到三角型运行的接线相序接错了,
这样是不允许的,
失去了星角降压启动的意义,反向运行电机冲击电流会很大。
发表于 2017-2-13 21:16:16 | 显示全部楼层
相序错误了
发表于 2017-2-28 19:55:49 | 显示全部楼层
完全看不懂
发表于 2017-3-5 20:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
是星三角转换接线相序不对。
发表于 2017-3-6 11:35:25 | 显示全部楼层
接错闲了  
发表于 2017-3-13 07:36:25 | 显示全部楼层
听不懂  你是干什么的
发表于 2017-3-13 23:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
lz,我不得不说一句,你这样的情况根本不会出现,根本不可能正常工作,在转换的时候就会跳开关,
发表于 2017-3-15 11:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
估计是没有严格按照规范接线,其中一项相序错了,在接触器上口调相,和电动机线无关
发表于 2017-3-17 16:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
你从接触器到电机的线接错了