楼主: 无名笑客

低压高了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:49:12 | 显示全部楼层
家电维修xox 发表于 2016-8-3 10:43
对的,高压压力多少呢

高压在1.6 感觉高压也不高
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:51:35 | 显示全部楼层
家电维修xox 发表于 2016-8-3 10:47
KFR-50LW/BP当室内、外机出现故障时,VFD显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5 ...

压机温控不导通, 这个机的配件难找, 看来要想办法代换, 但不知原机的压缩机过载保护开关是电阻式的还是导通开关式的, 因这个温控联接线是直接联在变频模块板上的
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:54:17 | 显示全部楼层
家电维修xox 发表于 2016-8-3 10:52
你这是报的压缩机过热嘛,就是因为低压高了造成过抛热的

开机就报故障,应是压机过载保护器问题,现以拆下, 无导通, 但这种温控器没资料不知是电阻式的还是开关导通的  ,我们常见的串联在压机上的, 这个是线接在变频模板上的
发表于 2016-8-3 13:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
无名笑客 发表于 2016-8-3 11:51
压机温控不导通, 这个机的配件难找, 看来要想办法代换, 但不知原机的压缩机过载保护开关是电阻式的还 ...

去老马家看看有没有
发表于 2016-8-3 13:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
有型号没有
发表于 2016-8-3 14:31:01 | 显示全部楼层
用表电阻档,红笔接地,黑笔干扰下,看能闪开不能
 楼主| 发表于 2016-8-3 21:22:12 | 显示全部楼层
shenxiao1987 发表于 2016-8-3 14:31
用表电阻档,红笔接地,黑笔干扰下,看能闪开不能

测试无导通,暴力拆解后才发现天大的错误, 其内部就是热敏电阻,温度升高时阻值变小,最后没办法了,确实找不到代换,只能用704硅胶加固,重装,目前没发现过热故障代码,压缩机工作正常,工作原理应是以热敏阻值来控制压机的工作电流来降低热量或停机。另外今天测第一次开机时又出现室内机高压管接口前段结霜,测低压 0.3至0.4MP电流5A左右,停机几分钟再开机电流上升至7.5A左右,低压又如前面度的上升到0.6至0.7左右,制冷基本正常,外机热风很热。手摸四通阀两凉冷,两高热,四通阀两则细管一热一暖,储液罐凉冷没水气,
 楼主| 发表于 2016-8-6 10:07:04 | 显示全部楼层
四通阀已换, 低压正常 电流正常,但还有一问题,这类机怎么长时间开机功率降低,长时间开机电流在4A左右,制冷明显上不来,温度再调怎么底也是一样,这又是什么原因了呢。
 楼主| 发表于 2016-8-6 19:51:45 | 显示全部楼层
一个人的对白,开机1小时左右都正常,制冷效果好,电流正常, 1小时后制冷效果差 ,电流4.7A至5A左右无论调温度 还是开强劲电流都无法提升,关机马上开机几分钟后压机起动又正常了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:53 , Processed in 0.050554 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表