师傅们进来看一下,海信kfr_50w/bp制冷时粗管压力高,制热时细管和粗管压力都高

[复制链接]
发表于 2016-7-31 10:55:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象:制冷差,r22制冷剂,抽空定量加注1.65公斤,制冷时候细管压力为5,粗管压力为6,手摸冷凝器排气温度较高,不明白细管压力为什么那么低?内机冷凝水较多,青岛地区,制热时细管压力18,粗管压力20,内机也制热,压力为什么那么高?关闭细管压缩机收氟很快到负压,排气应该没问题,手摸气液分离器温度不是很凉,也没有露水,应该是压缩机串气?还是四通阀不好?谢谢各位了,
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀型号stf-0201
IMAG0047.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
纠正一下,制冷时候细管压力为6, 粗管压力为5,内热交翅片很干净
发表于 2016-7-31 12:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个压力应该是正常的!
 楼主| 发表于 2016-7-31 13:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
安装手空调 发表于 2016-7-31 12:42
这个压力应该是正常的!

制热时压力正常吗?制冷时候出风口温度13度
发表于 2016-7-31 16:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
这压力正常得很呀
 楼主| 发表于 2016-7-31 18:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
不是说制冷时高压18左右,制热时高压20左右,低压6左右?
 楼主| 发表于 2016-7-31 19:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-31 16:23
这压力正常得很呀

说高压压力18左右的说的是节流装置在内机的吗?
发表于 2016-7-31 19:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
top99 发表于 2016-7-31 19:02
说高压压力18左右的说的是节流装置在内机的吗?

一般都在外机,制热时内交为高压
 楼主| 发表于 2016-7-31 20:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-31 19:16
一般都在外机,制热时内交为高压

也就是说我的机器制冷和制热时的压力没问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:52 , Processed in 0.066672 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表