半个月前装了一台美的变频空调,客户今天打来电话说不够冷,去检查了压力有点低,压力表在6跟7之前摆动,过了十分钟昨晚压缩机就停机了,风扇还在转,后来充足到8了之后冷了一些,但是压缩机为何十来分就停了,是压缩机过热保护吗?那外机装在铁皮房后面,前面还有一排铁皮房,。
发表于 2016-7-30 20:56:17 | 显示全部楼层
我修变频很少,但我不觉得氟少会停机.停机该是通讯的问题吧??铁瓦房下雨水都掉空调上了吧>??
发表于 2016-7-30 21:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
热保护会有故障代码的。新装空调需要你加F。什么都没整明白,就瞎整。直话,要么跟个师傅去学,要么老实去装你的空调。
发表于 2016-7-30 21:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
新空调不要去加氟先,何况是变频空调,这不没事找事,外机散热如何?
 楼主| 发表于 2016-7-31 00:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-30 21:32
新空调不要去加氟先,何况是变频空调,这不没事找事,外机散热如何?

不是,是之前漏过一次了,加过一次,后面说不够冷这才去看看
 楼主| 发表于 2016-7-31 00:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
H制冷 发表于 2016-7-31 00:17
不是,是之前漏过一次了,加过一次,后面说不够冷这才去看看

散热不太好,压缩机停了会又启动咯,只是不明白为什么开了一会就停了,室内温度也没达到啊!没有故障就好了
 楼主| 发表于 2016-7-31 00:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
zcc1 发表于 2016-7-30 20:56
我修变频很少,但我不觉得氟少会停机.停机该是通讯的问题吧??铁瓦房下雨水都掉空调上了吧>??

也没见报故障啊,压缩机停了会又重新启动了,就是不明白为什么会停,室内温度又没达到
发表于 2016-7-31 07:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
H制冷 发表于 2016-7-31 00:17
不是,是之前漏过一次了,加过一次,后面说不够冷这才去看看

漏的多不?你410的就最好补漏之后放氟抽空定量加
发表于 2016-7-31 10:13:50 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-31 07:31
漏的多不?你410的就最好补漏之后放氟抽空定量加

请教师傅,朋友说410如果漏了,就要放空,抽真空重新加注,是么?谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-31 10:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
7172492 发表于 2016-7-31 10:13
请教师傅,朋友说410如果漏了,就要放空,抽真空重新加注,是么?谢谢

对的,效果会好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:49 , Processed in 0.060031 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表