格力3匹天花机铜管变小会影响制冷效果吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-30 20:06:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一酒店说空调不够凉,今天过帮他检查,一个大厅大概280平方,总高大概5米,吊顶后内空高大概3.5米。装有5匹一台,3匹3台都是格力天花机,除了5匹那台机蒸发器有脏外,那3台3匹机没有什么脏物,只有站在梯子上才感觉到凉风,站在地上对着出风口感好觉不到凉风,电容电压均正常。是不是风口装得太高了?测量雪种又没有少。在量雪种时发现连接铜管变小了,原机是10和16改成了6和16不知是否会影响制冷效果?手模小管不冷也不热应该节流在风口里面的。
发表于 2016-7-30 20:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该是太高了风吹不下来
发表于 2016-7-30 20:28:20 | 显示全部楼层
是不是内风机启动电容变小,风机转速变慢了。冷气吹不出来。
 楼主| 发表于 2016-7-31 00:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
电容是正常的。
发表于 2016-7-31 00:36:57 | 显示全部楼层
小马拉大车
发表于 2016-7-31 00:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
5台5p差不多,酒店人多,进进出出。
发表于 2016-7-31 01:49:59 | 显示全部楼层
手感觉下出风口看看出风大不大,风够大的话就应该排除室内机了,室外机看看风扇电容和冷凝器脏不脏。室外机这2样也没问题那就是系统管路有一点点的脏堵了。
 楼主| 发表于 2016-8-1 00:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
跟搞小了铜管有关吗?为何厂家设计要10厘?如果6厘可以的话肯定用6厘,省成本。