如题。2000年产。加氟前低压0·3公斤,加到0.45,高压细管发热,低压粗管微凉,用高压水枪冲洗了室外机翅片,内机滤网也是干净的…始终感觉没有得到预期效果,求大师指点迷津
发表于 2016-7-30 19:44:44 | 显示全部楼层
管憋死
发表于 2016-7-30 20:08:13 | 显示全部楼层
2000年产的空调,基本都是定频机,你加氟的压力从数据上看,是正确的,高压细管发热,是因为本机器是内节流的,低压粗管微凉,如果刚开机出现这种情况是房间温度没有降下来的原因,如果开机时间长了依然如故,就需要进一步的检查了,譬如,看看电压,电流,内外蒸发器的洁净程度,管子是否有瘪得,四通阀是否串气,压缩机是否老化,这些因素都能引起效果不良,慢慢的找,刚开始都这样,没经过风雨,你也见不到彩虹,加油吧.
发表于 2016-7-30 20:16:36 | 显示全部楼层
找维修师傅,帮你检查一次
发表于 2016-7-30 20:16:43 | 显示全部楼层
板凳说的正确。                  
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢板凳师傅,我是半路出家,有幸得到众多师傅指点感到很荣幸
发表于 2016-7-30 22:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
再加点雪种,再看下电流