美的空调蒸发器一半冷一半不冷是什么问题

[复制链接]
发表于 2016-7-30 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇上5台,美的单冷挂机,抽真空加雪种,压力和电流正常,制冷效果不是很好,蒸发器上层冷,下层常温,求助
发表于 2016-7-30 16:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛的帖子有,去看!
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:09:14 | 显示全部楼层
可以发个链接过来吗
发表于 2016-7-30 16:25:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:43:18 | 显示全部楼层
美的拆装机,拆装3次了, 一总38台美的1.5匹单冷挂机,5台就是这样雪种压力够,电流正常,蒸发器就上层凉下层常温
发表于 2016-7-30 17:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
雪种加注量过少
发表于 2016-7-30 18:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
貌似缺一口氟??
发表于 2016-7-30 18:13:10 | 显示全部楼层
加一点雪种试试。                 
发表于 2016-7-30 20:43:43 | 显示全部楼层
脏堵。蒸发器太脏
发表于 2016-7-30 21:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到一台美的冷暖的 效果也不加 电流偏大7.1左右