一台格兰仕 23空调,平衡压力11.5,运行压力5.8,运行电流3.4,《铭牌上标3.15》可就是出风口和进风口的温差很小,只有7到8度的温差,测量四通阀发现居然有120V左右的交流电压,拔掉四通阀插头,运行30分钟看内外机都没有结霜的现象, 内机蒸发器最下面的两根一点也不凉,故障依旧。但是水管滴水到是流的不少继续加氟低压压力达到6.5,还那样,把氟放一部分,压力到4.5,还是不行,工作1.5个小时,内外机还是没有结霜现象。管道也没有节流的地方。现在迷茫了,到底是电路问题还是压机呢?
发表于 2016-7-30 13:31:29 | 显示全部楼层
内外两器脏不脏?外风机风量怎么样?
发表于 2016-7-30 13:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
今天我也遇到过扬子的空调也是这样,还遇到个美的的
发表于 2016-7-30 13:46:30 | 显示全部楼层
外机零线接错了
 楼主| 发表于 2016-7-30 13:58:13 | 显示全部楼层
fdxsm 发表于 2016-7-30 13:31
内外两器脏不脏?外风机风量怎么样?

外机是肯定不脏,我用水管冲过,内机看外观也不脏,背面没看
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:00:49 | 显示全部楼层

应该没错呀,我再看看
发表于 2016-7-30 16:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
刚碰到一台故障一样的长虹25机器,压力正常,制冷效果不行,经过观察外风机明显转速过低,换一只C后完美解决。
发表于 2016-7-30 17:19:22 | 显示全部楼层
压机电容容量不够,会使电流不准,造成误判。
发表于 2016-7-30 17:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到两台,一台志高一台格力只能怀疑压机性能差了
 楼主| 发表于 2016-7-30 20:35:20 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-30 17:19
压机电容容量不够,会使电流不准,造成误判。

压机电容确定没问题,风机C没有测量,看风机转的挺快
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:48 , Processed in 0.061175 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表