电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3557|回复: 9

海信新装机室内温度总降不下去

[复制链接]
发表于 2016-7-30 09:13:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装一海信空调,外机大小阀上均结露,低压运行压力0.5Mpa并且排水管也有水流出,可是室温就是降不下来,内风机转速时快时慢,市电电压210伏略低,是内风机的故障还是主板故障呢?谢谢!
发表于 2016-7-30 09:25:42 | 显示全部楼层
看看粗管扁了
发表于 2016-7-30 09:27:40 | 显示全部楼层
测试一下温度吗,是不是屋里保温不好,论坛上前几天也有人发这个问题,你搜索一下就知道了
发表于 2016-7-30 10:55:26 | 显示全部楼层
空调的吸热量小于房间的热量(空调小了)。
 楼主| 发表于 2016-7-30 13:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2016-7-30 10:55
空调的吸热量小于房间的热量(空调小了)。

十几平的房间,32的空调应该没问题的。
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
查看内机时发现内风机的转速时大时小,于是从一台同型号的新机中拆下电脑板和内风机换在己安装的机子中,通电后内外风机均正常但压机不能起动,怪事,这是为什么呢?
发表于 2016-7-30 15:11:24 | 显示全部楼层
顺其自然000 发表于 2016-7-30 14:48
查看内机时发现内风机的转速时大时小,于是从一台同型号的新机中拆下电脑板和内风机换在己安装的机子中,通 ...


我看你就是大神,如来佛祖的那种。

新机子你折腾什么呀!
发表于 2016-7-30 15:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
新机呀,用户还要吗,,,。
发表于 2016-7-30 16:34:49 | 显示全部楼层
房间保温不好,量一出出风温度吧,
 楼主| 发表于 2016-8-7 19:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
小唐娃 发表于 2016-7-30 15:17
新机呀,用户还要吗,,,。

卖空调的和买空调的是亲戚,这两台空调是商家积压了几年的产品,价格可能便宜,怎么修用户都没说啥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 07:43 , Processed in 0.060177 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表