格兰仕1.5P壁挂空调制冷正常,外机细管结霜

[复制链接]
发表于 2016-7-29 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老家去年装的格兰仕空调。今年新房子装修好,自己来论坛查下空调移机事项,自己进行移机。移机后,制冷正常,过了一个星期,空调开26度房间还是很热,需要开到18度才能感觉到冷,外机细管结霜。和另一间刚安装的美的小1P空调对比,美的只需要开到28度就房间很冷。所以觉得格兰仕的是不是自己安装时漏雪种了。于是打电话给美的的安装师傅过来看看,美的安装师傅来到,说是缺雪种,用表测只有2个压,要加雪种。加到5个压,空调开到28和美的的一样冷。过了几天,细管依然出现细管结霜,但是制冷正常。开28也是很冷。打电话给师傅,师傅说是铜管漏点,但是喊了很多天都没有来。要怎么处理?
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:06:48 | 显示全部楼层
上网查,有人说是雪种牌子不同,就会出现这样细管结霜,制冷正常。需要排空重新加。
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:07:41 | 显示全部楼层
感觉这美的师傅是加雪种轻松就马上来,现在要捡漏麻烦就一直推辞。自己能修吗?
发表于 2016-7-29 17:21:16 | 显示全部楼层
恭喜楼主又学会一招养家糊口的绝技,自己继续努力。
发表于 2016-7-29 20:22:50 | 显示全部楼层
你过了几天发现高压管结霜,说明有地方漏了。但是不明显,漏洞大的话几个小时就漏光了!!
发表于 2016-7-29 21:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
治标不治本啊,需要找到漏点,才能再加雪中,
发表于 2016-7-29 21:34:46 | 显示全部楼层
你铜管喇叭口搞坏了漏制冷剂
发表于 2016-7-30 09:19:21 | 显示全部楼层
就是漏氟,看看连接的喇叭口是不是没有接好,我碰到过好多次了。
发表于 2016-7-30 15:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
就是这些人把我们搞维修的饭碗抢了,大家教他修吧!在买一套焊枪,把漏点找到。
 楼主| 发表于 2016-7-30 20:52:42 | 显示全部楼层
爱网络 发表于 2016-7-30 15:26
就是这些人把我们搞维修的饭碗抢了,大家教他修吧!在买一套焊枪,把漏点找到。

这位朋友,你未免太激动了吧。按照你这逻辑,就你能做这份工作,别人不准做?
第一,自己能动手的东西,为什么要叫别人做,不见得别人做就好过自己做
第二,论坛里也是有教大家如何移机,既然有教程,为什么我不能自学?
第三,如果不是我自己移机,帮我加雪种的维修师傅能赚这加雪种的钱?
第四,是这位师傅只做简单好拿钱的工作,现在要捡漏就不要做了。我发帖咨询大家有什么错吗?难道就要把维修工当爷来每天求他来修空调?
第五,我非常尊重每一个靠自己技术吃饭的人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 00:13 , Processed in 0.059010 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表