海尔2p挂机制冷效果佳,但低压侧结冰,怎么回事?

[复制链接]
发表于 2016-7-29 10:23:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    量低压侧压力才0.25Mpa左右,没有温度计测温度,但是效果非常好,用户说自动停开机都正常!
     前两天给用户换过启动电容,当时压机不启动,用户说换那配件后什么都正常,就是有一根管子要结冰,导致主机下面堆放的纸箱滴水弄湿!之前没有这个情况!
    我开始以为制冷剂不够,谁知接上表打算加氟,竟然一点都加不进去!!!!奇了怪了!整个管路也没有折的地方,不存在堵!内外机也很干净!
    请师傅们指点一下,这是什么原因造成的?万分感谢!!
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
今天怀疑换的电容不行,又换了两个全新的,还是一样。我真的搞不懂了!
发表于 2016-7-29 10:36:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-26 06:23 编辑

修空调最基本的方法都不对,怎修?看社会又多了一个忽悠客户的骗子
基本方法:一问、二看、三查、四测、五报价、六维修、七测试、八恢复、九结账开单。
发表于 2016-7-29 11:08:35 | 显示全部楼层
这是点型故障,还没搞懂?
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
灵之恋曲 发表于 2016-7-29 11:08
这是点型故障,还没搞懂?

请师傅指点!!!
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2016-7-29 10:36
修空调最基本的方法都不对,怎修?看社会又多了一个忽悠客户的骗子

请师傅指点!谢谢
发表于 2016-7-29 14:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
多了…………
发表于 2016-7-29 14:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
估计内机应该没什么风或者很脏,但是你又说制冷效果很好,我就不太明白了。
发表于 2016-7-29 14:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
机子换热不好清洗一下外机或者内机
发表于 2016-7-29 15:16:41 | 显示全部楼层
检查内机出风量,清理内机蒸发器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:46 , Processed in 0.059520 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表