楼主: 457848312

空调移机环节中最重要的一步-----收氟

[复制链接]
发表于 2016-7-29 09:50:42 | 显示全部楼层
       谢谢分享
发表于 2016-7-29 11:17:49 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
发表于 2016-7-31 16:46:58 | 显示全部楼层
理论上俺还没想通
发表于 2016-7-31 17:02:04 | 显示全部楼层
回收制冷剂超不过1分钟,40-50秒,压机响声沉闷,就结束
发表于 2016-7-31 17:02:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzn1630 于 2016-7-31 17:07 编辑

费那个事,直接关好高压,等他运行个一分多种,管道长的就时间久一些。压缩机声音基本不变,就关紧低压阀,基本这样收,还没有发现收不全的。收不完也没有什么问题,反正,安装后,不够的你还是要加,多的你还是要放出来,不需要纠结的。只是,410的一开始就要判断是否够,不然你移机后麻烦。就收个冷剂还有个先关一半,后关什么什么的,就一个伪技术,孔乙己已经过去N 个年头了。移机最重要的一环是怎么拆管道和盘好,运输管道,要不瘪,无杂物进入管道系统,安装的时候。能正常展开不断、不折,接好了不漏气。还什么收冷剂是最重要的一环。
发表于 2016-7-31 17:10:34 | 显示全部楼层
一分钟全收干净
发表于 2016-7-31 22:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
自我感觉没有超过20秒的路过
 楼主| 发表于 2016-8-1 07:59:39 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2016-7-31 17:02
费那个事,直接关好高压,等他运行个一分多种,管道长的就时间久一些。压缩机声音基本不变,就关紧低压阀, ...

因为我感觉收氟也就是关键一步了,至于管路折断,线路故障都是不存在的,每一个人的工作顺序是不一样的,效果大同罢了,望指正交流,感谢您的指点。
 楼主| 发表于 2016-8-1 08:01:02 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-31 17:02
回收制冷剂超不过1分钟,40-50秒,压机响声沉闷,就结束

感谢指正交流,谢谢您提出宝贵经验。
发表于 2016-8-1 08:07:42 | 显示全部楼层
管路5米左右,10~20秒,10米或以上根据情况再加5秒,至今没发现收不干净的。一分钟五分钟什么的无语。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:18 , Processed in 0.055126 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表