三菱电机MSH-J12UV故障

[复制链接]
发表于 2016-7-29 01:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外板和连接线都是好的,为确保无误做过更换

确定内板故障,但内板的电源是好的,内机上电工作3分钟后电源指示长闪烁,外机不启动

请教各位师傅这内板还能修好吗
发表于 2016-7-29 01:52:21 | 显示全部楼层
外机主板或变频板坏了
发表于 2016-7-29 06:11:17 | 显示全部楼层
感温器故障!感温器故障!感温器故障!
发表于 2016-7-29 07:23:06 | 显示全部楼层
有指示灯提示的数据反馈,可以依据三菱电机的代码区查找问题。
发表于 2016-7-29 08:28:23 | 显示全部楼层
外机板查一下12V电压
发表于 2016-7-29 12:49:09 | 显示全部楼层
外机板坏了,用527678CPU的板坏的多
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:38:21 | 显示全部楼层
醉酣 发表于 2016-7-29 12:49
外机板坏了,用527678CPU的板坏的多

外板和连接线都是好的,为确保无误做过更换
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:04:10 | 显示全部楼层
我现在手上已经有2块这样的内板了,都是电源模块是好的能开机,一直报通讯故障
而且再换一块好的内板就就OK,
现在就是要找到板子的故障点再哪,修好他
发表于 2016-7-29 20:18:07 | 显示全部楼层
jianwenmin 发表于 2016-7-29 20:04
我现在手上已经有2块这样的内板了,都是电源模块是好的能开机,一直报通讯故障
而且再换一块好的内板就 ...

内机板没有外机板坏的多,外机板又以300V整流二极管或桥堆脱焊为多,再则就是开关电源问题,其他问题较少。
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:38:39 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-29 20:18
内机板没有外机板坏的多,外机板又以300V整流二极管或桥堆脱焊为多,再则就是开关电源问题,其他问题较少 ...

就这次坏的离谱了,我手上2块备用板都换上去了,现在就剩下这2块故障板了,不修好以后就只能换通用板了,连上海工厂都只提供电源模块,没有原装板了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.058308 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表