楼主: wu6741982

格力1.5定频,制冷开机,压缩机启动几秒就停,过几秒又启动,几秒又停,如此循环

[复制链接]
发表于 2016-7-29 10:29:43 | 显示全部楼层
检查进线电源线是不是接触不良。
发表于 2016-7-29 10:36:47 | 显示全部楼层
o楼主有没有测过压缩机电流
发表于 2016-7-29 10:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
建议测一下电流,压机卡缸,造成堵转!你说的那些就很好解释了。不是电容的事。
发表于 2016-7-29 10:49:22 | 显示全部楼层
此故障最基本的要讲明:新装机器还是已装了多年的机吗?
发表于 2016-7-29 10:56:40 | 显示全部楼层
楼主空调维修好了吗?是电源电压问题,还是机器问题。
发表于 2016-7-29 10:57:14 | 显示全部楼层
如果线接的没问题的话就是压机完蛋了
发表于 2016-7-29 11:00:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-26 06:20 编辑

此机如是新装机器,那就是客户家的电压及主线径,造成电压太低。如是已装多年的机器,拆外机壳查外风机工作正常吗?正常查压缩机的过热保护器,查低压压力、工作电压及电流,按此步骤保证你能修好此台机。如压缩机电压时有时无,查主板及更换管温传感器。
过流保护,堵了,放掉压力排堵处理,抽空充注
发表于 2016-7-29 11:10:07 | 显示全部楼层
很明显是供电电压不稳造成的。电源电压低,压缩机启动、运转电流就会偏大。那么压缩机上的热保护器就会动作。所以会出现你说的情况。如果电容有问题,压缩机转的很慢或者只是嗡嗡响。可以判断的。
发表于 2016-7-29 11:17:30 | 显示全部楼层
这问题明摆着,只有电源和压机,
发表于 2016-7-29 13:38:58 | 显示全部楼层
220V供电搞正常了再说