楼主: wu6741982

格力1.5定频,制冷开机,压缩机启动几秒就停,过几秒又启动,几秒又停,如此循环

[复制链接]
发表于 2016-7-28 22:11:56 | 显示全部楼层
电源容量不够;查线路。
发表于 2016-7-28 22:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
电容先换。查压机三相绕组是否正常。接表,看压机启动时压力是否会下降。查内机继电器输出正常不。
发表于 2016-7-28 22:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
电容先换。查压机三相绕组是否正常。接表,看压机启动时压力是否会下降。查内机继电器输出正常不。
发表于 2016-7-28 22:31:07 | 显示全部楼层
电源线的进线达不到要求!
发表于 2016-7-29 07:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
压机启动和运行线圈插对没
发表于 2016-7-29 07:43:22 | 显示全部楼层
13915201007 发表于 2016-7-29 07:17
压机启动和运行线圈插对没

俺你说压缩机启动电源145、停机215‘压差太多可能是电源电压低’
发表于 2016-7-29 07:55:22 | 显示全部楼层
几秒就停,停几秒又启动,压缩机的保护电路不会让压缩机这么频繁通断电的吧
发表于 2016-7-29 08:44:29 | 显示全部楼层
电压有问题,定频空调,200V运作,低了就会出现这样的现象。查下电源的输出电压是多少,最低不小于190v,如果不是,建议加装稳压设备。
发表于 2016-7-29 09:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
你这现象是机机挂了啊
发表于 2016-7-29 10:23:21 | 显示全部楼层