冷库系统是否缺氟?

[复制链接]
发表于 2016-7-28 12:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 FCY1187 于 2016-7-28 12:41 编辑

谷轮8匹压缩机,两台冷风机蒸发器,单台换热面积40平方米,换冷量8kw,制冷剂r22,库存维持在18度以下即可,当下库温为25度,压缩机高压为12公斤,低压为1.5公斤,按温度压力对照换算,低压应该在7公斤左右,至少应该也在5公斤左右,此时低压压力为1.5公斤是不是缺少制冷剂,我这种计算方法及判断不知是否正确?希望荣版主或哪位行家里手给予正解.
 楼主| 发表于 2016-7-28 12:48:48 | 显示全部楼层
坐上沙发顶一顶。
发表于 2016-7-28 14:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-28 16:56:43 | 显示全部楼层
库温25度,R22制冷剂,此时的蒸发温度约为20度左右,对应的压力约为0.911MPa绝对压力=0.811MPa表压力,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.7~0.75MPa(约合7~7.5kg)表压。
如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上,相关阀门都按规定开启好的,那就是系统中的制冷剂严重不足!所以此时的高低压压力都很低。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
FCY1187 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2016-7-28 18:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
漏了吧,这天气高压才1.2Mpa

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
FCY1187 + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-7-28 21:47:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-28 16:56
库温25度,R22制冷剂,此时的蒸发温度约为20度左右,对应的压力约为0.911MPa绝对压力=0.811MPa表压力,即使 ...

多谢荣老回帖指导,没看您老帖子之前,我以补加了制冷剂到5公斤,不敢再多加了,高压约为14公斤,看来还是少加了两公斤左右,蒸发器冷凝水流不断,但是蒸发器回气管直到压缩机截止阀部分,基本上为常温,是不是低压加到7公斤?回气管就会凉并且结露,制冷机组长期工作在库温25度的状态下,压缩机是否会烧毁?情况比较特殊,机组是放在一特别大的库房中,不是专业的冷库,25度的库温基本上一度也拉不下来,如果不另外多加制冷机组的话,这台8匹的机组不知道能在25的库温中能坚持多久?
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:54:27 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-7-28 18:19
漏了吧,这天气高压才1.2Mpa


在您的实际维修中,高压最高一般能达到多少了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 22:16 , Processed in 0.079030 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表