查看: 1372|回复: 3

美的冷暖不制冷。表兄弟帮忙立了点功

[复制链接]
发表于 2016-7-28 12:35:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      费了九牛二虎之力,终于重新注册了个新账号,现在切入主题!

      客户说空调不冷,过去看,美的冷暖,开机试机,有听继电器吸合声,等了一会儿还是没冷气,到外机去看,外机在走廊,那要怎么形容来着,走廊堆了满满的废品,只能爬走廊的防盗网过去。到了外机,看到外风机转压机不转转,测接线端子1~2没电,心想今天又能卖一个电容了,因为这款机型内板有电流检测,电流过大会把压机的电断掉,进去拔掉电源,拆电容,拆下来用表一测,0。
      换了一个新的,装起来,收拾工具回房间准备享受冷气,结果还是不冷。心想会不会是热保护(一般内板有电流检测的,压机不会热保护),再拆外机,测1~2脚,不通,可能真热保护了,拆下上盖和固定零件的铁板,摸压机,常温,该机热保护器是内置的,完了,该不会压机坏了,卸下接线柱保护盖,测公共与运行,不通,运行与启动,也不通,,,,,,,不符合逻辑啊!两表笔短接,不通~~~~~~~我勒个去,黑表笔断线!把线往表笔里一挤,通了。
      再次测了压机,正常,1~2端子通,先把外机上部分螺丝,回到内机。
      再次上电试机,就是感觉继电器吸合声没劲,拆开内机,测继电器输入13.4V,拿螺丝刀跨接输出脚,蒸发器传来制冷剂流动的声音,换下试机正常,装好内机。
      本打算把电容再换回来,突然想到上次维修,维修费说两三天转给我,20多天过去了,没收到,短信催了两次才转。这种客户得治!电容就没再换下了,直接装好外机。
      给他打电话说,你这机子是外机电容坏了,走不起来,导致内机板子烧了,总费用橙黑棕,他说好的,下午转我帐户。
      跟了多年的表真贴心,也知道这种客户得治,到今天发帖已过3天了,还没转,下次一定要加大药效,好好治治!