格力1P空调怪毛病求助

[复制链接]
发表于 2016-7-28 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   遇到一台格力1P的空调,过去用户说空调会自动开关机,怀疑应急开关短路造成的,于是去掉了应急开关,过了几小时用户打电话说还是一样,就让用户把遥控拿出房间看看空调还会不会自动开机,一直到晚上空调都正常,于是给他换了只遥控,以为算是解决了。第二天又接到电话说空调开一会还是会停,内外机都停了,但是电源和运行指示灯确是亮的,过一会又会又会跳上来正常工作,有时跳几次后会彻底断电就像关了机一样,那时遥控开不了机,一定要把插头拔了重新插上才能遥控开机,在检查的时候发现一个现象,遥控控制按一下的时候正常应该是滴一声,这台空调有是会有两声滴声,换了接收头也还是时不时会有两声,把内机电路板的接插口都重新插拔一下,之后按遥控又只有一声了,现在空调还在拆着让用户试机,抽空回来求助下,总感觉的没这么简单
发表于 2016-7-28 09:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
线路板受潮漏电了
发表于 2016-7-28 10:05:23 | 显示全部楼层
不行就换板啊
发表于 2016-7-28 10:23:15 | 显示全部楼层
换板吧,可板子的问题
 楼主| 发表于 2016-7-28 13:09:39 | 显示全部楼层

受潮也想到过,因为这边前段时间被淹了,很有可能受潮,板子也处理过
发表于 2016-7-29 16:57:50 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2016-7-29 17:52:46 | 显示全部楼层
跟换室内机主板···修过无数个了··
 楼主| 发表于 2016-7-30 08:03:43 | 显示全部楼层
bghj 发表于 2016-7-29 17:52
跟换室内机主板···修过无数个了··

之后换了个接收头,用户用了几天都没问题
发表于 2016-7-30 08:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
那么说之前换的接收头是不配对的吗?
 楼主| 发表于 2016-7-30 09:14:37 | 显示全部楼层
学习ing 发表于 2016-7-30 08:22
那么说之前换的接收头是不配对的吗?

问题就在这,接收头应该是不存在配对不配对这一说的吧,脚位接正确了应该都能用吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:30 , Processed in 0.061828 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表