电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5096|回复: 8

关于空调定量加氟的问题

[复制链接]
发表于 2016-7-28 07:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 358376022 于 2016-7-28 07:57 编辑

昨天接客户电话,维修一台美的32定频挂机,故障为自己拆机,没收氟,安装之后,抽空,按标签定量称重加氟910克,结果出现细管阀结霜,压力3,电流偏低的现象,典型的缺氟,继续加至1500克 细管阀结露,压力4.6 ,电流达到标定值,制冷正常,至此维修结束,这里有一个疑问,就是为什么按厂家标定加氟会出现如此大的偏差,如果是氟质量的原因,那么变频空调定量加注还有实际意义吗
发表于 2016-7-28 07:57:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-28 07:59 编辑

我也经常遇到这种现象,
我觉得应按照正常的思路去加,
就像你这样操作,加到蒸发器结露均匀就行

制冷效果才是关键
 楼主| 发表于 2016-7-28 07:59:43 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-28 07:57
我也经常遇到这种现象,
我觉得应按照正常的思路去加,
就像你这样操作,加到蒸发器结露均匀就行

就是,如果按照厂家数据加的话,很容易引起误判的,毕竟旺季时间就是金钱,耽误不起的。
发表于 2016-7-28 08:01:13 | 显示全部楼层
358376022 发表于 2016-7-28 07:59
就是,如果按照厂家数据加的话,很容易引起误判的,毕竟旺季时间就是金钱,耽误不起的。

解释不了,为什么标注的 和实际的会误差这么多
发表于 2016-7-28 09:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
曾经与到过这种问题,用冰龙的可以定量,用五公斤大金的就不行!原因是,大金的假!后来一直用冰龙!
发表于 2016-7-28 09:06:24 | 显示全部楼层
我也碰到。定量加偏少,三个压力。补加点到4.5压力效果最好。功率接近标称就行,
发表于 2016-7-28 09:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
效果才是关键!你按厂家的定量,用户不管这些!
发表于 2016-7-28 09:21:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-28 19:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
我也感觉有的定量加氟偏少,但有的机器还可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 19:46 , Processed in 0.059600 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表