周老师这样的空调咋修呀****、、、、

[复制链接]
发表于 2016-7-28 00:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本地美的卖的火,因为相信1晚1度电、还一级节能、
1.5P变频制冷不好,电压200、3年机、清洗2器、开机压力1.1停机是1.8电流最高4A左右,风速可调、2阀温度正常、滴水。出风16度,室内28度、降温困难,水管滴水、
关键是不升频,设置成定频也一样,电流升到4A就不升了、开1天也一样、检查传感器电压都在2.几V、所以没有代换
我抽空定量加也一样,这到底是哪里问题呢?
我遇到几台了都是这毛病、还都是美的,客户找了售后、看看说正常,温度高、敷衍了事、我这37到38度、
但我感觉就是有病,正常机升频1到2分钟电流7A、压力0.7       
看来美的真省电****、、
发表于 2016-7-28 01:56:48 | 显示全部楼层
一晚一度电的系列遥控器上不是有个功能是节能模式吗?会不会开到那个模式了
发表于 2016-7-28 05:47:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-28 05:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
室温28,出风16,水管滴水,就直接判断正常,降温困难。那不是机器的原因
发表于 2016-7-28 08:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是电压有问题
发表于 2016-7-28 09:38:54 | 显示全部楼层
进出风温差大于12度机器是正常的
发表于 2016-7-28 10:26:58 | 显示全部楼层
是机器设计的问题吗
发表于 2016-7-28 10:41:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-7-28 11:50 编辑

机器确实是正常的!
电压也确实是低...
房间机器匹配吗,房间保温怎么样呀
发表于 2016-7-28 11:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
周老师是说电压低限频了吧
发表于 2016-7-28 11:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
找一台稳压器加上试试不就知道了吗