楼主: 杨齐芳

美的变频空调 没弗了 抽空加弗 制冷不好

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2016-7-27 23:15
0.6什么制冷剂?

r410的   运转压力
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
家电我维修 发表于 2016-7-27 23:18
加够了吗,怎么加的,说一说

0.6应该够了   410制冷剂  抽了真空加的   现在出现效果不好  外机排风一边常温  一边热  铜管一冷一热
 楼主| 发表于 2016-7-28 12:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
Rock_male 发表于 2016-7-27 23:48
不够,还有不会加R22进去了吧

压力应该是多少   不会加22进去的   外机排风出现一边常温一边热的情况
发表于 2016-7-28 12:56:51 | 显示全部楼层
没加够。室外温度多少,我这室外38度左右,410压力在0.8-0.9
发表于 2016-7-28 13:36:16 | 显示全部楼层
没加够。室外温度多少,我这室外38度左右,410压力在0.8-0.9

同意,按此办理!但是为什么冷剂没有了呢?是否查明?
发表于 2016-7-28 15:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
r410a的工作压力是r22的1.5倍
发表于 2016-7-28 16:39:07 | 显示全部楼层
放空后抽真空应按照外机标称重量加,不知楼主是否按照重量加的
发表于 2016-7-28 16:52:55 | 显示全部楼层
不管什么制冷剂,都应按照蒸发器结路均匀来加,
发表于 2016-7-28 17:10:15 | 显示全部楼层
找到漏点了吗?你就敢直接抽空加氟?
发表于 2016-7-28 18:08:14 | 显示全部楼层
美的变频空调410制冷剂,首先查漏及管折,如果都处理好了,就应该没问题了。