电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3087|回复: 10

求助,现有海信kfr-50l/bp柜机一台制冷效果差,冷媒r22

[复制链接]
发表于 2016-7-27 22:41:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷差,开机出风口冒白气,青岛地区,制冷效果不如我原先的1*5匹空调,测得制冷时细管压力6,粗管压力为5,高压起不来,另外制热时细管和粗管压力都是在20,问一下师傅们哪里的问题?
发表于 2016-7-27 23:12:49 | 显示全部楼层
找高手去给你看看吧。
发表于 2016-7-27 23:14:53 | 显示全部楼层
恐怕是缺氟了................
发表于 2016-7-27 23:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
崂山区问问粗细管压力怎么测
发表于 2016-7-27 23:15:32 | 显示全部楼层
也有可能是蒸发器的迎风面脏了
 楼主| 发表于 2016-7-27 23:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-27 23:15
也有可能是蒸发器的迎风面脏了

谢谢周老师的答复,我是修冷库的,对空调细节不太懂,四通阀和压缩机应该没问题吧?内机热交换用滴尘清洗过,流下来的水不脏,难道我加多了?是否可以放掉定量加注?
 楼主| 发表于 2016-7-27 23:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-27 23:12
找高手去给你看看吧。

谢谢,自己家的空调想练练手
 楼主| 发表于 2016-7-27 23:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
bm0215 发表于 2016-7-27 23:15
崂山区问问粗细管压力怎么测

接上加氟表查看,新手防止被制冷剂冻伤,
 楼主| 发表于 2016-7-27 23:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个论坛真的不错,有问题发上来很快就有热心的师傅解答,谢谢各位,如果我不恐高就和大家一个战线了,现在家里一楼自己的空调不好我要试试手,帮帮我吧师傅们,别修废了就行。
发表于 2016-7-28 01:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-27 23:15
也有可能是蒸发器的迎风面脏了

今天遇到一大1皮空调,6个压还能制冷,我们一般都是加4个压的,这是什么情况呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 19:37 , Processed in 0.061338 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表