楼主: huangyj

海尔变频空调内机工作正常,外机风机工作正常,但是压缩机正常工作2分钟停2分钟.

[复制链接]
发表于 2016-8-2 12:22:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-2 12:24 编辑

外机停止时 , 看系统平衡压力是多少
外机启动时,测回气口压力,看看是多少

测外机 300v 看看是不是随着压机起停,而摆动,

测外机电流  看看是不是随着压机起停,而摆动,
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:29:39 | 显示全部楼层
压机电流3点几安,不大呀,300v实测298v。
发表于 2016-8-2 15:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个有规律性的停机开机一般跟外围感温头变值有关,停机时测一下NS正常通信不
 楼主| 发表于 2016-8-4 11:51:27 | 显示全部楼层
已修好,换外机电控板加排气探头就正常了。排气探头性能不好,刚开始测量293k欧,后来把电控板装好后测量只有30多k,拆下测量也只有30多k,查资料正常25℃排气探头应当有500k。后来索性把它都换掉,争取一次成功,因为已经去用户家4次了。谢谢回复的师傅。